Re:Typ2 - Schuko funzt
Wenn es in Unter erteilung zu einer Trennung kommt dann fungiert der N als schwebender Sternpunkt für die Aussenleiter.
Über die Ladegerate werden dann die Aussenleiter miteinander verbunden und die haben Max 400V zueinander.
Wenn die Last symmetrisch ist, kein Problem.
Hast du aber starke und schwachen Verbraucher am Stern , oder du ziehst einen Lader ab, kommt es zu einer Sternpunktverschiebung.
et-tutorials.de/8590/sternpunktverschiebung/
Ein Verbraucher geht in Unterspannung und der andere wird mit bis zu 400V gebrutzelt.
Gruß
Frank
Twizy Technic Schwarz 11/2013 - 11/2015 40000km
Twizy Cargo Weiß 11/2015 - 12/2016 15000km
Twizy Cargo Rot/Schwarz 02/2017 - Heute 48000km
Bei Fragen einfach PN an mich. Ich kenne den Admin ganz gut :-P
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- dingdong
- Platinum Boarder
- Die Macht möge uns helfen zu überleben
- Beiträge: 3958
- Dank erhalten: 2249
Ich finds geil.
Ich denke da immer an die spezielle russische Unterverteilung.
Scheinbar können Russen gelerntes theoretisches physikalisches Wissen außer Kraft setzen.
Und bei mir funktioniert es wohl auch.
3,95 Euro Dreifachstecker und schon des Öfteren im Dauerbetrieb an 2 (zwei) T´´s und immer noch keinerlei Verschleiß und Brandspuren. Und warm ist auch noch nichts geworden. Scheinbar ist die Chinaware doch besser wie ihr Ruf.
Nur mal so für unsere Profis.
Ich hatte einen schönen Tag heute.
Nie wieder Faschismus
(1. Twizy-Deutschland-Tour)
Bad Homburg-Norddeich-München-Bad Homburg
17.07-29.07.2014 2304 km
Die Macht möge mit den Rechtschaffenen sein!
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- StromBer
- Pro Boarder
- Beiträge: 732
- Dank erhalten: 189
Grossstadtfahrer schrieb: Kommt drauf an ob der N im Stecker unterbrochen ist, oder in der Unterverteilung.
Wenn es in Unter erteilung zu einer Trennung kommt dann fungiert der N als schwebender Sternpunkt für die Aussenleiter.
Über die Ladegerate werden dann die Aussenleiter miteinander verbunden und die haben Max 400V zueinander.
Wenn die Last symmetrisch ist, kein Problem.
Hast du aber starke und schwachen Verbraucher am Stern , oder du ziehst einen Lader ab, kommt es zu einer Sternpunktverschiebung.
et-tutorials.de/8590/sternpunktverschiebung/
Ein Verbraucher geht in Unterspannung und der andere wird mit bis zu 400V gebrutzelt.
Sowas kann Lader zerstören.
Uwe
Ich mach WATT
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
dingdong schrieb: Es ist doch immer wieder schön bei uns im Forum zu lesen.
[...]
Und bei mir funktioniert es wohl auch.
3,95 Euro Dreifachstecker und schon des Öfteren im Dauerbetrieb an 2 (zwei) T´´s und immer noch keinerlei Verschleiß und Brandspuren.
[..]
Nur mal so für unsere Profis.
Und sowas nachdem du bei der Lipsia genau was anderes mitbekommen hast!
Reihenweise sind dort die Sicherungen gekommen.(Auch bei nur 2 mal Schummellader)
Zum Schluss dann der 32A im Schaltschrank da er mit locker 40-48A belastet wurde.
Da haben auch die gestellten 2,5qmm Leitung nicht geholfen.(Wenn man sie auf 30 Meter immer wieder Verlängert)
Bin mir nicht sicher, aber ich glaube der Lader zieht mehr Amps wenn die Spannung sinkt?!?(Leistungselektronik passt das an?!)
Beim klassischen ohmschen Verbraucher geht ja der Strom am Verbraucher zurück, weil die Leistung mit der Spannung in der Leitung verpufft.
Gruß
Frank
Twizy Technic Schwarz 11/2013 - 11/2015 40000km
Twizy Cargo Weiß 11/2015 - 12/2016 15000km
Twizy Cargo Rot/Schwarz 02/2017 - Heute 48000km
Bei Fragen einfach PN an mich. Ich kenne den Admin ganz gut :-P
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- dingdong
- Platinum Boarder
- Die Macht möge uns helfen zu überleben
- Beiträge: 3958
- Dank erhalten: 2249
Grossstadtfahrer schrieb:
dingdong schrieb: Es ist doch immer wieder schön bei uns im Forum zu lesen.
[...]
Und bei mir funktioniert es wohl auch.
3,95 Euro Dreifachstecker und schon des Öfteren im Dauerbetrieb an 2 (zwei) T´´s und immer noch keinerlei Verschleiß und Brandspuren.
[..]
Nur mal so für unsere Profis.
Und sowas nachdem du bei der Lipsia genau was anderes mitbekommen hast!
Reihenweise sind dort die Sicherungen gekommen.(Auch bei nur 2 mal Schummellader)
Zum Schluss dann der 32A im Schaltschrank da er mit locker 40-48A belastet wurde.
Da haben auch die gestellten 2,5qmm Leitung nicht geholfen.(Wenn man sie auf 30 Meter immer wieder Verlängert)
Bin mir nicht sicher, aber ich glaube der Lader zieht mehr Amps wenn die Spannung sinkt?!?(Leistungselektronik passt das an?!)
Beim klassischen ohmschen Verbraucher geht ja der Strom am Verbraucher zurück, weil die Leistung mit der Spannung in der Leitung verpufft.
Hau mich doch nicht gleich.
Prinzipiell hast du ja Recht. Aber wir haben ja nicht unendlich verlängert sondern nur ne Typ 2 Dose mit Lulu für vier T´s missbraucht. In der Not frißt der Teufel auch Kröten...oder so ähnlich.
Nie wieder Faschismus
(1. Twizy-Deutschland-Tour)
Bad Homburg-Norddeich-München-Bad Homburg
17.07-29.07.2014 2304 km
Die Macht möge mit den Rechtschaffenen sein!
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
dingdong schrieb:
Grossstadtfahrer schrieb:
Und sowas nachdem du bei der Lipsia genau was anderes mitbekommen hast!dingdong schrieb: Es ist doch immer wieder schön bei uns im Forum zu lesen.
[...]
Und bei mir funktioniert es wohl auch.
Nur mal so für unsere Profis.
Hau mich doch nicht gleich.
Prinzipiell hast du ja Recht. Aber wir haben ja nicht unendlich verlängert sondern nur ne Typ 2 Dose mit Lulu für vier T´s missbraucht. In der Not frißt der Teufel auch Kröten...oder so ähnlich.
Wenn schon , dann "In der Not schluckt der Teufel auch Kröten"
Aber du weißt ja "Hinterher gibt der klügere immer nach"
Wir reden hier von Dauerlosungen, die dann auch noch unkontrolliert(Wartung) genutzt werden.
Ich kann mich noch gut an die erste Lipsia erinnern.
Da wollte sich ein City-EL Fahrer mit Schuko an meine Box anschließen.
Als ich gefragt hatte wie viel der Lader denn zieht (Unter 13A?), hat er mir mit 16A geantwortet.
Auf meinen Einwand, ob das nicht ein bischen viel wäre, kam nur ein gegrummeltes "Ich bin Elektriker und weiß was ich tue" und schwups war der Stecker im Verteiler.
2 Sekunden später war die Sicherung draußen.
Hab mir dann den Stecker mal angesehen. Komplett verbrutzeltes Nylon, roch gut nach verbrannten Haaren.
Das hatte er nicht mal beim Einstecken bemerkt!!!
Haben dann noch 20 Minuten zugesehen wie er den Stecker gegen den seiner Verlängerung getauscht hat und seit dem hat meine Box 13A Sicherungen
Gruß
Frank
Twizy Technic Schwarz 11/2013 - 11/2015 40000km
Twizy Cargo Weiß 11/2015 - 12/2016 15000km
Twizy Cargo Rot/Schwarz 02/2017 - Heute 48000km
Bei Fragen einfach PN an mich. Ich kenne den Admin ganz gut :-P
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- sattleryogi
- Fresh Boarder
- Beiträge: 39
- Dank erhalten: 3
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Pfälzer68
- Platinum Boarder
- Beiträge: 7864
- Dank erhalten: 4406
Ist der Stecker mit oder ohne Schlüssel bzw. kann der Mode3? Ich bin gerade dabei Alternativen zu den besch... Hochpreisteilen in D zu suchen, da ich netterweise Verwandschaft in Hongkong habe... auf einigen deutschen Ladekabel"seiten" wird das Problem des "nicht Abschaltens" bzw. Entriegelns erwähnt. Funzt das mit dem von Dir verwendeten Stecker?
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- totodami
- Platinum Boarder
- Beiträge: 1960
- Dank erhalten: 306
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Pfälzer68
- Platinum Boarder
- Beiträge: 7864
- Dank erhalten: 4406
totodami schrieb: besser mit schlüssel zum entrigeln die mit magnet gehen nicht überall
Hi.
?? Ist das nicht wurscht mit was der Kontakt geschlossen wird?
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- sattleryogi
- Fresh Boarder
- Beiträge: 39
- Dank erhalten: 3
Es ist nur ein Schlüsselschalter verbaut.
Gesendet von meinem HTC One M9 mit Tapatalk
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
totodami schrieb: besser mit schlüssel zum entrigeln die mit magnet gehen nicht überall
Kannst du da noch mal etwas Licht ins Dunkle bringen?
Was ist der Grund weshalb die Adapter mit Magnet nicht funktioniert haben?
Musst halt darauf achten wo der Reed verbaut ist.
Einige der Kaufadapter hatten ihn zu weit vorne angebracht, da kam man bei den Mennekessäuulen nicht mehr ordentlich ran.
(Gleiches gilt im überigen für so einige Schlüsselschalterselbstbauten)
Funktionsweise ist bei beiden gleich. Mechanische Trennug der Verbindung zum CP.(Also kein Elektronik-Hokusopokus.)
Nur die Reedversion ist etwas Wetterbeständiger und man kann sie zur not auch mit dem IPad-Cover trennen
Gruß
Frank
Twizy Technic Schwarz 11/2013 - 11/2015 40000km
Twizy Cargo Weiß 11/2015 - 12/2016 15000km
Twizy Cargo Rot/Schwarz 02/2017 - Heute 48000km
Bei Fragen einfach PN an mich. Ich kenne den Admin ganz gut :-P
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Gelibra
- Pro Boarder
- Auf dem Weg zum Co2 neutralen überleben !
- Beiträge: 534
- Dank erhalten: 203
ich habe nun eine halbe Stunde nach einem Post zu Adapter Typ2 auf 3x schuko gesucht und nichts dazu gefunden.
Deshalb frage ich nun nach ob so was schon mal gebaut wurde.
Ich habe 2 typ2 auf Schuko Adapter gebaut und bin sehr zufrieden.
Da nun bald ein 3ter Twizy auf den hof kommt und es im dorf nur 2 Ladesäulen typ2 im Supermarkt gibt kam die frage ob ich einen Adapter mit 3 Ausgängen bauen kann.
Ich würde dann nur die 2 nicht belegten Phasen mit den zusätzlichen Schukos+ N verbinden.
Sollte doch gehen oder ?
Ich möchte kein Kabel Caos mit typ2 -Cee- Schuko Adaptern.
Vielleicht hat das schon mal jemand gebaut.
Danke im voraus.
2 Twizys mit Dachkoffer einer mit Catl., ESeat 600 bj.1966 mit 22kw. Catl. ,30Kw. Peak Drehstrom Inselanlage mit 33Kw. Pylontech+ 2x6 Twizy Zellen 10kw.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Goldbacher
- Platinum Boarder
- Beiträge: 3877
- Dank erhalten: 1756
So machen es viele, die ein Zusatzladegerät für den Twizy haben.
>> Bilder gibt es gleich auf der ersten Seite <<
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Gelibra
- Pro Boarder
- Auf dem Weg zum Co2 neutralen überleben !
- Beiträge: 534
- Dank erhalten: 203
Goldbacher schrieb: Ja, das gibt es schon, wurde auch schon selbst gebaut. Alternativ kann man einen Adapter von Typ 2 auf CEE 5-polig und daran einen Adapter von CEE 5-polig auf 3 x Schuko anschließen.
So machen es viele, die ein Zusatzladegerät für den Twizy haben.
>> Bilder gibt es gleich auf der ersten Seite <<
Hallo Danke.
Ich dachte jedoch an typ2 direkt auf 3 weibliche gummi schukos. Die ladeluzy ist doch für fest instalierte typ2 stecker ?
Es geht eigentlich nur darum das es schon jemand erfolgreich gebaut hat.
mfg.
2 Twizys mit Dachkoffer einer mit Catl., ESeat 600 bj.1966 mit 22kw. Catl. ,30Kw. Peak Drehstrom Inselanlage mit 33Kw. Pylontech+ 2x6 Twizy Zellen 10kw.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.