Was haltet ihr von dieser Ladebox?
- Pfälzer68
- Platinum Boarder
- Beiträge: 7860
- Dank erhalten: 4402
dingdong schrieb: Ich sehe an dieser Ladestation nirgendwo Gleichstrom!
Moin.
Darum geht es nicht. Schaltnetzteile wie die in (Fahrzeuginternen)Ladegeräten verbauten können im Schadensfall Fehlerströme verursachen die eben nicht im Wechselspannungsbereich liegen, sondern entweder als gepulster Gleichstrom oder sogar im worst Case als "echter" Gleichstrom auftreten.
Das führt bei Typ A RCB zu einer Vorsättigung der Messspule die dadurch eventuell gleichzeitig auftretenden Wechselfehlerströme nicht mehr erkennen können.
Ich kenne Deine Meinung zu sowas.. , aber theoretisch könnte dadurch bei ladendem EV ein defektes Ladegerät dazu führen das ein gleichzeitig unter der Dusche benutzter Föhn die Oma grillt...
Leider gibt es auch diverse Lader die schon im normalfall ziemliche Zicken sind, der Chamäleon-Lader der Zoe etwa verursacht durch die fehlende galvanische Trennung schon mal Gleichfehlerströme die über den 6 mA liegen.
Daher nutzt ein Typ B hinter einem Typ A auch nix, der würde die 6 mA verwerfen die den A trotzdem funktionslos machen.
Wobei ich gerade gesehen habe das es Typ B saubillig gibt... 179,- ist mal ne Ansage! Allerdings müsste man Nachfragen ob die in D zugelassen sind.
RCB Typ B 30mA 400V 40A
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- dingdong
- Platinum Boarder
- Die Macht möge uns helfen zu überleben
- Beiträge: 3957
- Dank erhalten: 2248
Pfälzer68 schrieb: Moin.
Darum geht es nicht. Schaltnetzteile wie die in (Fahrzeuginternen)Ladegeräten verbauten können im Schadensfall Fehlerströme verursachen die eben nicht im Wechselspannungsbereich liegen, sondern entweder als gepulster Gleichstrom oder sogar im worst Case als "echter" Gleichstrom auftreten.
Ist mir bekannt, ein wenig Fachwissen habe ich mir angelsesen.
Dann taugt der Lader nix.Pfälzer68 schrieb: Theoretisch könnte dadurch bei ladendem EV ein defektes Ladegerät....
Pfälzer68 schrieb: ....dazu führen das ein gleichzeitig unter der Dusche benutzter Föhn die Oma grillt...
qismah قُسِمْتِ
Nie wieder Faschismus
(1. Twizy-Deutschland-Tour)
Bad Homburg-Norddeich-München-Bad Homburg
17.07-29.07.2014 2304 km
Die Macht möge mit den Rechtschaffenen sein!
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- villadsen
- Autor
- Top Boarder
- Beiträge: 1005
- Dank erhalten: 517
Sagt man nicht "ein Leben ohne Risiko ist keines"?Pfälzer68 schrieb: theoretisch könnte dadurch bei ladendem EV ein defektes Ladegerät dazu führen das ein gleichzeitig unter der Dusche benutzter Föhn die Oma grillt...
MfG
Thomas V.
Einer von weniger als 50 Twizyfahrer in Dänemark
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Pfälzer68
- Platinum Boarder
- Beiträge: 7860
- Dank erhalten: 4402
dingdong schrieb: Ist mir bekannt, ein wenig Fachwissen habe ich mir angelesen.
... dann verstehe ich Deinen Beitrag hier nicht... Kein Gleichstrom
Wie ich ja schon schrieb, Deine Einstellung zu dem Thema kenn ich..
Geht mir genauso... deshalb hab ich auch "nur" einen Typ A in meiner Kombibox, da dort zu 99% nur mit 1P 230V geladen wird.
Die ganze RCD Problematik kann man ( von der Pflicht einen zu verbauen.. abgesehen ) ziemlich auswalzen. Die Sicherheitseinrichtungen in den EVs sind in Verbindung mit Typ2 Dosen ja auch nicht "nichts"...
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- AlexDL
- Pro Boarder
- Beiträge: 685
- Dank erhalten: 273
Pfälzer68 schrieb:
Wobei ich gerade gesehen habe das es Typ B saubillig gibt... 179,- ist mal ne Ansage! Allerdings müsste man Nachfragen ob die in D zugelassen sind.
RCB Typ B 30mA 400V 40A
Hallo Jungs,
wer kann das denn rausfinden? Ich hab ja in der Garage gleich drei 32A Mennekes CEE für die ZOE und das M3, wenn es denn mal kommt, vorgehalten. Aktuell lade ich die ZOE mit einem NRGKick. Meine der käm auch aus Austria und es gäbe lebhafte Diskussionen über den angeblich darin verbauten Software FI.
Verträgt der NRGKick eigentlich vorweg noch einen FI B oder kann ich das eh vergessen?
Grüße
Alex
May the energy be with you!
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- GeraldR
- Pro Boarder
- Beiträge: 401
- Dank erhalten: 208
villadsen schrieb:
Sagt man nicht "ein Leben ohne Risiko ist keines"?Pfälzer68 schrieb: theoretisch könnte dadurch bei ladendem EV ein defektes Ladegerät dazu führen das ein gleichzeitig unter der Dusche benutzter Föhn die Oma grillt...
MfG
Thomas V.
Wirklich kriminell wird es wenn die Wallbox keinen eigenen FI (Ob A oder B sei einmal dahingestellt) hat,
Da wie schon beschrieben, der Gleichstrom den FI 'blind' machen kann,
Er sieht dann auch nicht ob zB. eine Waschmaschine eine Erdschluss hat.
Und dann ist Schluss mit lustig
LG Gerald
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- villadsen
- Autor
- Top Boarder
- Beiträge: 1005
- Dank erhalten: 517
DIY Box und FI Typ B Schalter hätte mir (auch in Östereich) deutlich mehr gekostest als der Wallbe Ladebox.
Danke an alle Beteiligten
MfG
Thomas V.
Bitte anmelden oder registrieren um den Anhang zu sehen.
Einer von weniger als 50 Twizyfahrer in Dänemark
Dieser Beitrag enthält einen Anhang.
Bitte anmelden (oder registrieren) um ihn zu sehen.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Pfälzer68
- Platinum Boarder
- Beiträge: 7860
- Dank erhalten: 4402
Ob das bei "euch" da oben passt, k.A.
Hier in D passt es nicht, ein RCM ist offiziell kein Ersatz für einen RCD... noch nicht... Einige Hersteller "bescheinigen" zwar das das RCM in Verbindung mit einer Abschalteinrichtung ( Relais/Schütz ) als RCD "gilt", so ganz 100% ist das aber imho noch nicht.
Zumal, wenn die Box per Stecker an eine bestehende ( Cee )Dose angeschlossen wird für diese Dose eh ein RCD zwingend vorgeschrieben ist.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- villadsen
- Autor
- Top Boarder
- Beiträge: 1005
- Dank erhalten: 517
MfG
Thomas V.
Einer von weniger als 50 Twizyfahrer in Dänemark
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.