zuhause laden
- smartLooser
- Top Boarder
- Beiträge: 1140
- Dank erhalten: 46
da bin ich noch am überlegen . Grundsätzlich ja, ein Gerät für die Wand. Es gibt noch nicht so viele. Muss kein Designpreis gewinnen. Ist ja in der Garage. Abschliessbar wäre ok, aber kein muss.
(edit: aber nicht ganz so häßlich)
Was kann die teure Wallbox (Smart Grid), was mein Elektriker nicht installieren kann? Muss man bei der Wallbox nur noch ein Kabel zum Zählerkasten ziehen? So praktisch "Plug and load"?
Klasse wäre, wenn ich den 3-Phasen Strang der Hubgarage nutzen könnte. Was ich bestimmt nicht machen werden: Laden und den Hub bewegen. Aber das muss der E-Mensch mir sagen. Oder kannst Du schon die Eine oder Andere empfehlen?
Grüße
Markus
Twizy Black Sport Edition, 23.2013
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Highlander
- Gold Boarder
- Es kann nur einen geben!
- Beiträge: 1437
- Dank erhalten: 8
Rendering Error in layout Message/Item: fopen(http://open.api.ebay.com/shopping?callname=GetSingleItem&appid=FrankDem-TwizyFor-PRD-f2f4c750a-dce079ab&siteid=77&responseencoding=JSON&ItemID=180730637711&version=889&trackingid=5337961789&trackingpartnercode=9): failed to open stream: Connection refused. Please enable debug mode for more information.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- smartLooser
- Top Boarder
- Beiträge: 1140
- Dank erhalten: 46
eMobilitätsStromsteuer . Mein Nachbar baut für den Eigenbedarf selbst Tomaten im Hochbeet an. Der soll auch die nicht gezahlten MwSt. rausrücken, die er gezahlt hätte, wenn er bei Lidl und Co gekauft hätte.
Grüße
Markus
Twizy Black Sport Edition, 23.2013
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- FloKo
- Pro Boarder
- my Twizy is my castle
- Beiträge: 429
- Dank erhalten: 2
www.amazon.de/gp/product/B004FCO7BW/ref=oh_details_o00_s00_i00
Moin, ich hatte mir den auch bestellt.
Bei genauerer betrachtung musste ich nun aber feststellen, dass der nur für einen Nennstrom von 5A ausgelegt ist.
Er verkraftet zwar kurzzeitig bis zu 50A. Aber ein 3,5-stündiger Ladevorgang kann wohl nicht als kurzzeitige Belastung angesehen werden.
Ich habe den Hersteller sicherheitshalber einmal angeschrieben erwarte aber keine Aussage andere Aussage, als dass er nur bis 5A Nennstrom zugelassen ist.
MfG Florian
There are only 10 types of people in the world - those who understand binary and those who don't!
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Elsässer
- Autor
- Expert Boarder
- Der leider nicht immer Strom aus der Sonne tankt
- Beiträge: 369
- Dank erhalten: 0
das stimmt so nicht.
Du kannst ihn mit 50 A Dauerlast betreiben, das sollte reichen für den Twizy
Gruß
Jürgen
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- TwizyChrisy
- 10k Boarder
- Der Trend geht klar zum Zweittwizy äähhh....
- Beiträge: 18681
- Dank erhalten: 10447
Hallo FloKo,
das stimmt so nicht.
Du kannst ihn mit 50 A Dauerlast betreiben, das sollte reichen für den Twizy
könnte aber auch sein, daß das nur über einen Shunt geht. Oder verwechsel ich da was? So misst man doch höhere Ströme?
mfg
TC
Mehr Twizys, mehr Freude.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Elsässer
- Autor
- Expert Boarder
- Der leider nicht immer Strom aus der Sonne tankt
- Beiträge: 369
- Dank erhalten: 0
Aber kannst es ruhig glauben, das Teil ist für 50 Ampere Dauerbelastung ausgelegt.
Gruß
Jürgen
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- FloKo
- Pro Boarder
- my Twizy is my castle
- Beiträge: 429
- Dank erhalten: 2
Das stimmt schon, da wird die Spannung gemessen, die an dem Shunt abfällt.
Aber kannst es ruhig glauben, das Teil ist für 50 Ampere Dauerbelastung ausgelegt.
Dann ist ja gut, dass du das besser weißt als der Hersteller
Folgende Antwort erhielt ich von B+G E-Tech:
Hallo Herr XXX,
theoretisch können Sie den Zähler betreiben. Nur praktisch stellt sich das etwas schwierig dar, da ich die Dauer der Belastung nicht kenne.
Aus Gründen der Sicherheit würde ich Ihnen empfehlen diesen Zähler nicht für den von Ihnen genannten Zweck einzusetzen.
Als Alternativartikel empfehle ich Ihnen unseren DRS110M.
elektroladen24.eu/artikeldet.php?proid=551
Mit freundlichen Grüßen / Best regards
Stefan Große
Auf Nachfragen für eine Ladedauer von bis zu 4 Std wurde von einem Einsetzen dieses Stromzählers deutlich abgeraten.
Ich werde den Zähler also für diesen Zweck nicht benutzen.
MfG Florian
There are only 10 types of people in the world - those who understand binary and those who don't!
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Elsässer
- Autor
- Expert Boarder
- Der leider nicht immer Strom aus der Sonne tankt
- Beiträge: 369
- Dank erhalten: 0
Elsässer schrieb:
Das stimmt schon, da wird die Spannung gemessen, die an dem Shunt abfällt.
Aber kannst es ruhig glauben, das Teil ist für 50 Ampere Dauerbelastung ausgelegt.
Dann ist ja gut, dass du das besser weißt als der Hersteller
Folgende Antwort erhielt ich von B+G E-Tech:Hallo Herr XXX,
theoretisch können Sie den Zähler betreiben. Nur praktisch stellt sich das etwas schwierig dar, da ich die Dauer der Belastung nicht kenne.
Aus Gründen der Sicherheit würde ich Ihnen empfehlen diesen Zähler nicht für den von Ihnen genannten Zweck einzusetzen.
Als Alternativartikel empfehle ich Ihnen unseren DRS110M.
[img]http://
elektroladen24.eu/artikeldet.php?proid=551
Mit freundlichen Grüßen / Best regards
Stefan Große
Auf Nachfragen für eine Ladedauer von bis zu 4 Std wurde von einem Einsetzen dieses Stromzählers deutlich abgeraten.
Ich werde den Zähler also für diesen Zweck nicht benutzen.
Oh shit, dann hat doch die ENBW bei uns auch einen falschen Wohnungszähler für die PV-Anlage und den Eigenverbrauch eingebaut (siehe Bild).
Bei Mario, der den Zähler ja auch hat, ist bestimmt schon die Bude abgefackelt.
Die Firma, bei der du die Anfrage gestellt hast, ist im Übrigen nicht der Hersteller, sonder nur der Verkäufer.
Ein Schelm, wer böses dabei denkt
Ich geb's ja zu, für 50 Ampere würde ich den auch nicht nehmen, würde ja auch nicht funktionieren, ab 15 Ampere fliegt die Sicherung. Für die 10 Ampere, die der Twizy braucht, reicht's allemal.
Gruß
Jürgen
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Highlander
- Gold Boarder
- Es kann nur einen geben!
- Beiträge: 1437
- Dank erhalten: 8
Der 2. Wert gibt an, dass er bis zu diesen Stromwert noch zuverlässig misst!
Habe doch gegoogelt und bei Wikipedia gefunden
"Hinter der Nennstromstärke wird in Klammern die Maximal- oder Grenzstromstärke in Ampere angegeben, die der Zähler dauernd aushalten kann, ohne beschädigt zu werden. Bis zu diesem Stromwert müssen auch die Eichfehlergrenzen eingehalten werden. Der Nennstrom ist vornehmlich für die Eichung relevant, auf diesen Wert beziehen sich die Messpunkte, die beim Eichvorgang geprüft werden."
Liege also gar nicht so falsch!
Gruß aus dem Sauerland
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Elsässer
- Autor
- Expert Boarder
- Der leider nicht immer Strom aus der Sonne tankt
- Beiträge: 369
- Dank erhalten: 0
Da werden ja nicht irgendwelche Zahlen zum Spaß aufgedruckt.
Der Händler müsste es eigentlich besser wissen.
Danke für's "googlen"
Gruß
Jürgen
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- andi_3.0
- Expert Boarder
- Beiträge: 385
- Dank erhalten: 1
So ein Blödsinn...
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- FloKo
- Pro Boarder
- my Twizy is my castle
- Beiträge: 429
- Dank erhalten: 2
Der Grenzstrom (30A) ist derjenige Strom, mit dem der Zähler maximal betriebsmäßig belastet werden kann und bei dem der Strom noch innerhalb der zulässigen Fehlergrenzen gemessen wird.
Der Nennstrom (10A) ist der Strom, auf den die prozentualen Fehlerwerte bei der Eichung bezogen werden. Er ist nur für die Eichung relevant.
Dann ist ja alles geklärt und ich entschuldige mich für meinen ggf etwas unangemessenen Ton
Ich kenne das eben nur von anderen elektronischen Bauteilen, wo der Nennstrom/-spg den Arbeitsbereich kennzeichnet und Maximalströme/-spannungen oder auch Peakströme/-spannungen nur für einen kurzen Zeitraum ausgehalten werden.
In der Hauselektrik habe ich bisher wenig Erfahrung.
MfG Florian
There are only 10 types of people in the world - those who understand binary and those who don't!
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- TwizyChrisy
- 10k Boarder
- Der Trend geht klar zum Zweittwizy äähhh....
- Beiträge: 18681
- Dank erhalten: 10447
Dann ist ja alles geklärt und ich entschuldige mich für meinen ggf etwas unangemessenen Ton
[/quote]
Das ist aber nett Ein bisschen was vertragen die Mitstreiter hier schon Keine Panik.
Mehr Twizys, mehr Freude.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Elsässer
- Autor
- Expert Boarder
- Der leider nicht immer Strom aus der Sonne tankt
- Beiträge: 369
- Dank erhalten: 0
Ich hab auch noch einmal genauer gesucht und folgende Erklärung gefunden:
Der Grenzstrom (30A) ist derjenige Strom, mit dem der Zähler maximal betriebsmäßig belastet werden kann und bei dem der Strom noch innerhalb der zulässigen Fehlergrenzen gemessen wird.
Der Nennstrom (10A) ist der Strom, auf den die prozentualen Fehlerwerte bei der Eichung bezogen werden. Er ist nur für die Eichung relevant.
Dann ist ja alles geklärt und ich entschuldige mich für meinen ggf etwas unangemessenen Ton
Ich kenne das eben nur von anderen elektronischen Bauteilen, wo der Nennstrom/-spg den Arbeitsbereich kennzeichnet und Maximalströme/-spannungen oder auch Peakströme/-spannungen nur für einen kurzen Zeitraum ausgehalten werden.
In der Hauselektrik habe ich bisher wenig Erfahrung.
Hallo Floko,
die Entschuldigung kam an, feiner Zug von dir.
Gruß
Jürgen
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.