ZOE an P+C verboten
- thor61
- Pro Boarder
- Beiträge: 628
- Dank erhalten: 22
Richtig und es ist völlig egal wer zum Fehlerstrom beiträgt.
Ob es nun der defekte ZOE oder die arme Hausfrau am Wasserkocher ist.
Denn er soll und wird erst auslösen wenn ein Fehlestrom auftritt.
Auch ist zu überlegen, ob der B Typ nicht schon auslöst wenn Gleistromanteil eingespeist wird.
Da dies ja zu einem Stromunterschied von P zu N führt
Nein,
ein idealer FI bildet die Summe des Stromes aller Leiter die durch ihn hindurchgehen. Wenn die Summe nicht geich Null ist soll er auslösen. Wenn ein Wechselstrom zwischen P und N von einem Gleichstrom oder höher frequentem Wechselstrom zwischen P und N überlagert wird, dann ist die Summe immer noch Null, es sei denn am Verbraucher fliesst woanders was ab (was dann Fehlerstrom wäre).
Der normale FI ist aber nicht ideal, da bei Gleichstrom in dem Ringkern eine magnetische Sättigung eintritt, sodass eine Summe ungleich Null des Wechselstroms nicht mehr gemessen werden kann (sorry für meine ungeschickte Erklärung).
Gruß
Roman
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Markus.Böck
- Senior Boarder
- Beiträge: 114
- Dank erhalten: 1
Markus.Böck schrieb:
Richtig und es ist völlig egal wer zum Fehlerstrom beiträgt.
Ob es nun der defekte ZOE oder die arme Hausfrau am Wasserkocher ist.
Denn er soll und wird erst auslösen wenn ein Fehlestrom auftritt.
Auch ist zu überlegen, ob der B Typ nicht schon auslöst wenn Gleistromanteil eingespeist wird.
Da dies ja zu einem Stromunterschied von P zu N führt
Nein,
ein idealer FI bildet die Summe des Stromes aller Leiter die durch ihn hindurchgehen. Wenn die Summe nicht geich Null ist soll er auslösen. Wenn ein Wechselstrom zwischen P und N von einem Gleichstrom oder höher frequentem Wechselstrom zwischen P und N überlagert wird, dann ist die Summe immer noch Null, es sei denn am Verbraucher fliesst woanders was ab (was dann Fehlerstrom wäre).
Der normale FI ist aber nicht ideal, da bei Gleichstrom in dem Ringkern eine magnetische Sättigung eintritt, sodass eine Summe ungleich Null des Wechselstroms nicht mehr gemessen werden kann (sorry für meine ungeschickte Erklärung).
Gruß
Roman
Des passt scho
Hier für alle "Gleistromanteil" geschädigten ( ich hasse die autosch....)
www.automation.siemens.com/mcms/infocent...all_technik-fibel-fehlerstrom_tpi_de.pdf
Seite 48
Markus
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- thor61
- Pro Boarder
- Beiträge: 628
- Dank erhalten: 22
www.automation.siemens.com/mcms/infocent...all_technik-fibel-fehlerstrom_tpi_de.pdf
Seite 48
danke, genau das meine ich.
Ein Bild sagt oft mehr als tausend Worte.
Gruß
Roman
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.