28 Jul 2013 23:27 #49913 von thor61
Aw: ZOE an P+C verboten
Markus.Böck schrieb:

Richtig und es ist völlig egal wer zum Fehlerstrom beiträgt.
Ob es nun der defekte ZOE oder die arme Hausfrau am Wasserkocher ist.
Denn er soll und wird erst auslösen wenn ein Fehlestrom auftritt.
Auch ist zu überlegen, ob der B Typ nicht schon auslöst wenn Gleistromanteil eingespeist wird.
Da dies ja zu einem Stromunterschied von P zu N führt


Nein,
ein idealer FI bildet die Summe des Stromes aller Leiter die durch ihn hindurchgehen. Wenn die Summe nicht geich Null ist soll er auslösen. Wenn ein Wechselstrom zwischen P und N von einem Gleichstrom oder höher frequentem Wechselstrom zwischen P und N überlagert wird, dann ist die Summe immer noch Null, es sei denn am Verbraucher fliesst woanders was ab (was dann Fehlerstrom wäre).
Der normale FI ist aber nicht ideal, da bei Gleichstrom in dem Ringkern eine magnetische Sättigung eintritt, sodass eine Summe ungleich Null des Wechselstroms nicht mehr gemessen werden kann (sorry für meine ungeschickte Erklärung).

Gruß
Roman

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

  • Markus.Böck
  • Markus.Böcks Avatar
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
  • Beiträge: 114
  • Dank erhalten: 1
28 Jul 2013 23:54 #49914 von Markus.Böck
Aw: ZOE an P+C verboten
thor61 schrieb:

Markus.Böck schrieb:

Richtig und es ist völlig egal wer zum Fehlerstrom beiträgt.
Ob es nun der defekte ZOE oder die arme Hausfrau am Wasserkocher ist.
Denn er soll und wird erst auslösen wenn ein Fehlestrom auftritt.
Auch ist zu überlegen, ob der B Typ nicht schon auslöst wenn Gleistromanteil eingespeist wird.
Da dies ja zu einem Stromunterschied von P zu N führt


Nein,
ein idealer FI bildet die Summe des Stromes aller Leiter die durch ihn hindurchgehen. Wenn die Summe nicht geich Null ist soll er auslösen. Wenn ein Wechselstrom zwischen P und N von einem Gleichstrom oder höher frequentem Wechselstrom zwischen P und N überlagert wird, dann ist die Summe immer noch Null, es sei denn am Verbraucher fliesst woanders was ab (was dann Fehlerstrom wäre).
Der normale FI ist aber nicht ideal, da bei Gleichstrom in dem Ringkern eine magnetische Sättigung eintritt, sodass eine Summe ungleich Null des Wechselstroms nicht mehr gemessen werden kann (sorry für meine ungeschickte Erklärung).

Gruß
Roman


Des passt scho :)

Hier für alle "Gleistromanteil" geschädigten ( ich hasse die autosch....)


www.automation.siemens.com/mcms/infocent...all_technik-fibel-fehlerstrom_tpi_de.pdf

Seite 48

Markus

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

  • thor61
  • thor61s Avatar
  • Pro Boarder
  • Pro Boarder
  • Beiträge: 628
  • Dank erhalten: 22
29 Jul 2013 00:18 #49915 von thor61
Aw: ZOE an P+C verboten
Markus.Böck schrieb:

www.automation.siemens.com/mcms/infocent...all_technik-fibel-fehlerstrom_tpi_de.pdf

Seite 48


danke, genau das meine ich.
Ein Bild sagt oft mehr als tausend Worte.

Gruß
Roman